Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли техническое описание по устройству кабельной проходки.
Выполнена гильза из металлической трубы диаметром 20 мм, в ней проложен кабель сечением 3×2,5 мм². В итоге внутреннее пространство между гильзой и кабелем около 5 мм с каждой стороны. Допускается ли выполнить обработку герметиком «Огнеза» без чеканки минеральной ваты внутрь гильзы (её физически туда не засунуть)? Есть ли официальный регламент?
Устройство кабельной проходки
Устройство кабельной проходки
|
15.01.2026 17:37:05
А если посчитать? Остаётся 75% пространства. Есть регламент без применения ваты?
|
|
|
|
|
15.01.2026 17:55:58
Нет. В кабельных проходах должен быть материал - НГ. Вата является таким материалом.
|
||||
|
|
||||