Добрый день, не могли бы выслать технические решения. Необходимо пройти перекрытие. Хотелось бы пройти по всему стояку лотком с крышкой, в котором достаточно много кабелей. Понятно, что зазор между лотком и перекрытием по периметру можно заложить что- то с минплитами, а вот пространство внутри лотка не понятно чем. REI перекрытия не менее 45.
Техническое решение
Техническое решение
|
26.05.2025 11:56:50
|
|
|
|
|
16.03.2026 10:28:48
Доброе утро, уточните, пожалуйста, можно ли по узлу EIT 60 (Монтаж кабельной проходки в закладной трубе с использованием герметика «ОГНЕЗА-ГТ» для стен и перекрытий толщиной от 80 мм) заполнение мет. гильзы внутри выполнить не ватой плотностью 100 кг/м3, а противопожарной пеной?
|
|
|
|
|
16.03.2026 12:50:23
Здравствуйте! К сожалению, нет. Так нельзя. Это решение не сертифицировано, так как противопожарная пена не может быть испытана в этом узле (выгорит и не выдержит нужный предел огнестойкости).
|
||||
|
|
||||