[QUOTE]Guest пишет:
[QUOTE] пишет:
[QUOTE]Бауыржан пишет:
Здравствуйте. Подскажите, какой расход краски ОГНЕЗА ВД-М на 60 минут? [/QUOTE] Расход краски при 60 минутах зависит сильно от ПТМ(приведенной толщины металла) и варьируется от 1,02 кг до 4,08 кг[/QUOTE] на воздуховоды 0.5;0.7;1мм толщины[/QUOTE]
на воздуховодах нельзя использовать тонкослойное покрытие, на воздуховодах мы применяем ПМБОР+Огнеза-К(это клей).
ПМБОР – Прошивной Материал Базальтовый Огнезащитный Рулонный
Свод правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности"
(утв. приказом МЧС РФ от 21 февраля 2013 г. N 116)
6.13 Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов.
Краска ВД-М не является НГ
[QUOTE] пишет:
[QUOTE]Бауыржан пишет:
Здравствуйте. Подскажите, какой расход краски ОГНЕЗА ВД-М на 60 минут? [/QUOTE] Расход краски при 60 минутах зависит сильно от ПТМ(приведенной толщины металла) и варьируется от 1,02 кг до 4,08 кг[/QUOTE] на воздуховоды 0.5;0.7;1мм толщины[/QUOTE]
на воздуховодах нельзя использовать тонкослойное покрытие, на воздуховодах мы применяем ПМБОР+Огнеза-К(это клей).
ПМБОР – Прошивной Материал Базальтовый Огнезащитный Рулонный
Свод правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности"
(утв. приказом МЧС РФ от 21 февраля 2013 г. N 116)
6.13 Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов.
Краска ВД-М не является НГ
Специалист по направлению огнезащита металла