| Цитата |
|---|
Никита написал: Здравствуйте! Нужна консультация. Строю дом, хочу всю электрику пустить по монолитной плите в пвх гофре, потом заложить все эппс для утепления и сверху уже стяжку с теплым полом. В таком случае вся электрика будет хоть и в гофре, но в слое эппс с классом горючести Г4. Можно ли штробы в эппс запенить огнестойкой монтажной пеной? Даст ли это какую-то защиту? Или может есть другие способы для защиты от возгорания эппс, а так на всю электрику есть расчеты по нагрузкам и соответственно будет защитная автоматика, но хочется перестраховаться. |
Здравствуйте! У нас есть решение для огнезащиты кабельных проходок в местах пересечения, т.е. узлах в стенах и перекрытиях, но наше решение не сертифицировано для кабеля, который проходит в гофре и пвх трубах. Наше решение подходит для огнезащиты кабеля, если он проходит в: стальной закладной гильзе, лотке, без закладных элементов при толщине стен или перекрытий от 80 мм. Огнестойкая пена же не сертифицирована для огнезащиты кабельных проходок, так как при контакте с огнем она осыпается.