Использование ОГНЕЗА-ТРМ в составе кабельной проходки

Обсуждение термоуплотнительной ленты

Использование ОГНЕЗА-ТРМ в составе кабельной проходки

Сообщение Sadali » 12 июл 2017, 14:19

Возможно ли использование терморасширяющегося ленточного вкладыша ОГНЕЗА-ТРМ для уплотнения кабелей в уже имеющихся стальных трубах через перекрытие или необходимо его применение только в составе противопожарных муфт ОГНЕЗА-ПМ? И стальные трубы должны быть обязательно замоноличены или возможна заделка свободного пространства между ними и перекрытием растворами типа цемент+песок?
Sadali
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 14:05

Re: Использование ОГНЕЗА-ТРМ в составе кабельной проходки

Сообщение Дмитрий Овчинников » 14 июл 2017, 07:57

Здравствуйте Sadali!
Конечно возможно.
Это выдержка из методического пособия

4.2. Проходки кабельные универсальные для стен и перекрытий в составе вкладыша (ленты) огнезащитного терморасширяющегося «ОГНЕЗА-ТРМ» (устанавливаются в закладную трубу) Рис. 4.
4.2.1. Характеристика проходки.
Проходка предназначена для стен толщиной не менее 150 мм и перекрытий толщиной не менее 200 мм.
Проходка состоит из двух терморасширяющихся вкладышей «ОГНЕЗА-ТРМ».
Проходка обеспечивает предел огнестойкости не менее 180 минут (IET 180)
При соблюдении условий эксплуатации и периодичности осмотров срок эксплуатации проходки не менее 30 лет.
Допускается повторная переустановка в случае демонтажа кабельных коммуникаций.

Вы можете отправить запрос на info@ogneza.com и вам предоставят подробную информацию.
Дмитрий Овчинников
 
Сообщений: 36
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 08:41

Re: Использование ОГНЕЗА-ТРМ в составе кабельной проходки

Сообщение Михаил М. » 31 окт 2017, 10:25

Конечно возможно.
Это выдержка из методического пособия

4.2. Проходки кабельные универсальные для стен и перекрытий в составе вкладыша (ленты) огнезащитного терморасширяющегося «ОГНЕЗА-ТРМ» (устанавливаются в закладную трубу) Рис. 4.
4.2.1. Характеристика проходки.
Проходка предназначена для стен толщиной не менее 150 мм и перекрытий толщиной не менее 200 мм.
Проходка состоит из двух терморасширяющихся вкладышей «ОГНЕЗА-ТРМ».
Проходка обеспечивает предел огнестойкости не менее 180 минут (IET 180)
При соблюдении условий эксплуатации и периодичности осмотров срок эксплуатации проходки не менее 30 лет.
Допускается повторная переустановка в случае демонтажа кабельных коммуникаций.

Добрый день, Дмитрий Овчинников!

В переписке с менеджером Огнезы на сайте (Егор Пищик) было упомянуто, что вкладыш Огнеза-ТРМ не имеет сертификата, только в составе с муфтой ПМ-К. Прошу подтвердить или опровергнуть. На сайте сертификатов на ТРМ не было найдено, как и страницы данного продукта. О существовании его заявлено только в методичке, высланной нам данным менеджером.
Михаил М.
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 10:16

Re: Использование ОГНЕЗА-ТРМ в составе кабельной проходки

Сообщение Дмитрий Овчинников » 31 окт 2017, 13:38

Здравствуйте Михаил М.!
В начале октября 2017 года мы прошли испытания и сертифицировали 2 новых варианта монтажа кабельных проходок.
Вам подходит Вариант 3-Б:
Проходка кабельная универсальная для стен и перекрытий толщиной не менее 100мм, изготовленная по Технологическому регламенту по монтажу кабельных проходок №002/13-2 от 01.06.2017г. (ООО «Огнеза») «Вариант 3-Б» в составе: закладная металлическая труба (замоноличенная в стену/перекрытие) с двухсторонним выпуском не менее 30 мм, терморасширяющаяся уплотнительная лента «ОГНЕЗА-ТРМ» по ТУ1593-001-92450604-2012 (ширина ленты - не менее 30мм), заполнение внутреннего пространства проходки ватой минеральной негорючей (НГ по ГОСТ 30244-94) плотностью не менее 100 кг/м³, герметик противопожарный терморасширяющийся «ОГНЕЗА-ГТ» по ТУ 2513-006-92450604-2014 толщиной не менее 1,5мм с каждой стороны проходки.
Еще есть Вариант 4 - он без закладной трубы для стен и перекрытий толщиной не менее 150 мм. Этот вариант также в составе "ОГНЕЗА-ТРМ"
Сертификаты на эти варианты вы можете посмотреть на нашем сайте.
Дмитрий Овчинников
 
Сообщений: 36
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 08:41


Вернуться в Лента термоуплотнительная

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron